安裝前準備:
檢查閥門及配件確認角型黑水調節閥/角閥的型號、規格等與設計要求相符。檢查閥門各部件是否完整無損傷,如閥桿、閥芯、閥座、密封件等。特別是對于閥芯和閥座等關鍵部件檢查其硬度和耐腐蝕性(一般采用如碳化鎢等材質)27。檢查配套法蘭的規格、密封面等。
清潔管道確保安裝閥門的管道內部清潔,無異物、焊渣、金屬碎屑等雜質15。必要時進行管道吹掃等操作。
安裝步驟:
定位與固定根據設計圖紙確定閥門在管道上的安裝位置,注意介質流向應與閥門閥體上標注的流向一致157。對于水平管道上安裝的角閥,要確保閥桿處于垂直向上或傾斜一定角度向上方向(避免閥桿處積液等);對于垂直管道安裝,確保安裝穩固。將閥門放置在管道安裝位置,用法蘭連接件初步固定。
連接管道對管道法蘭與閥門法蘭進行對中,確保法蘭面緊密接觸。安裝合適的密封墊片(根據介質特性和壓力等選擇),然后以對角交叉的順序均勻擰緊連接螺栓,注意用力均勻,防止偏斜和泄漏15。
執行機構安裝(如果是調節閥)將執行機構安裝在閥門頂部(常見方式),確保安裝牢固。連接執行機構與閥門閥桿,調整好連接部件,保證動作靈活無卡澀。對于氣動執行機構,連接好氣源管等必要管路。
調試步驟:
初步檢查手動操作閥門(如果可以),檢查閥門開關動作是否順暢,有無異常阻力、卡澀、異響等。檢查執行機構與閥門連接部分是否有松動等異常。
氣密試驗(如果有要求)關閉閥門,在一側施加一定壓力的氣體,檢查閥門及連接部位是否有氣體泄漏。
功能調試(如果是調節閥)連接控制信號(如 4 - 20mA 電流信號等)到執行機構。通過控制系統發出不同的控制指令,觀察閥門的動作行程、響應速度等。調整執行機構的參數(如行程、死區等),使閥門的調節性能達到設計要求。檢查閥門在不同開度下的流量特性等是否符合工藝要求。
帶介質試運行在實際工藝系統中緩慢引入黑水介質。觀察閥門在介質流動狀態下的運行情況,是否有振動、泄漏、異常噪聲等。再次檢查閥門的調節性能是否穩定。
安全與保護設置檢查(如果有)檢查如閥門限位裝置(機械限位等)是否有效,防止閥內件過度碰撞。確認在異常情況下(如超壓等)閥門的保護措施能正常工作。
注意事項: 安裝調試人員應熟悉閥門結構和性能,嚴格按照相關規程和廠家指導進行操作。
在調試過程中做好安全防護,避免介質泄漏造成人員傷害和環境污染。
調試完成后,做好閥門的防護和保養工作,如定期對閥桿等部位涂抹防護油脂等。
記錄好安裝調試過程中的各項參數和出現的問題及解決辦法,形成安裝調試報告,便于后續維護和故障排查。
|